對齊減速機目標是實現平穩啟動/停止、合適的轉矩與轉速,以及完善的保護。先確認電機額定參數、減速機傳動比與負載特性,再在變頻器設定V/Hz或矢量控制,匹配輸出電壓/頻率。調整ACC/DEC、扭矩限制、過載與溫控保護,并啟用速度閉環(有編碼器時),通過低載試運行逐步優化,記錄參數以便維護。

減速機電機與變頻器適配參數調試對設備穩定運行至關重要,以下是主要參數及調試方法。
1、基本參數設置
準確設置電機額定功率、電壓、電流、頻率和轉速等銘牌參數。按需求選控制方式,V/F控制適用于調速精度要求不高的場合,矢量控制用于對動態性能要求高的應用。
2、頻率相關參數設置
依電機工作要求設最高、最低頻率,最高不超電機允許值,最低滿足穩定運行需求。合理設置加減速時間,大慣性負載可延長,需快速啟停則縮短。
3、保護參數設置
過流保護值一般設為電機額定電流的1.2-1.5倍;根據負載特性和環境設過載保護的時間和電流倍數。
4、調試與優化
先空載調試,啟動變頻器,檢查電機轉向和轉速。空載正常后進行負載調試,逐漸加負載,觀察參數變化并微調。調試要嚴格按變頻器說明書操作,確保安全準確。